转自:对猪又弹琴
如有侵权,请联系删除
今天来随便总结一下我的2016!!!
工作还得继续,生活依然有滋有味的,但是才觉得2016年就又要过去啦。
喜怒哀乐有之,酸甜苦辣也有,工作嘛,总是各种各样的情绪夹杂在里面。
不论如何,每天都有进步,每次技术挨批也是下次不犯错的资本,这就够了。
以下是工作中遇到的一些经历,主要以疑问和教训为主,也有一些成就感,权当加以自勉~
1P 这是我目前做过的最大的消防水池了,4000方,建成感觉挺好的
2P 这是师父以前做的一个消防水池,盖板加覆土,郁郁葱葱,绿化很好,看着很舒服
3P 这是一个雨水集水坑的安装图,施工比较简陋,但该有的东西都能看到了,管道,附件,支撑,电缆,爬梯,护栏等等
4P 消防水池跟吸水井之间连接管的防水套管安装,严格要求一个高度,施工在边上给我介绍密封做法
5P 钻进了吸水井里,顶上是人孔和启闭闸门的预留口,下面的孔是连着水池
6P 这是一个教训,当时厂家提供的闸门固定方式就是四个角加的耳朵固定住,我也没注意,结果结构看了说非常不牢固,最后现场补救,加了横钢板把闸门固定住,钢板与预埋件焊接
7P 这也是一个教训,当时业主急着催图施工,在设备未招标的情况下先施工水池和预留套管,结果招标来的设备和我们之前选用的设备安装高度有区别,预埋套管动不了,只能调整基础尺寸,变成了散数,被结构和施工抱怨了一阵
8P 这是消防主管,选用的GBT9711里面L290,PLS1的焊管,关于这种管材,断断续续学习了半年,仍然半知半解,学无止境
9P 这是办公楼的公共卫生间,偶然听别人说计措里面要求水平管变径时应采用偏心异径管并管顶平接,规范里但没有明确要求,然后实际上我见到的大部分都是这样的,不知道是否达标
10P 这张图的右边黑色的是中央空调的冷凝水管,直接接进了我的排水管,我记得规范要求是应该间接排水,或者独立排水系统,不知道这个算是怎么回事
11P 最后来张施工效果蛮好的一组消防控制阀门,并列排在这里,保温也做的可以,看着蛮好
以上是今年遇到的一些有意义的施工照片,仅以纪念,希望以后记得当年自己努力学习的样子,
不忘初心,方得始终,与所有给排水人一起加油~~
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
学习了,感谢楼主分享
回复 举报