0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
新手问点排烟基础知识 跪求老大们解答:(自己没事学习学习 问下排烟的知识 关于风管风速和风口风速的 正常是不是应该风管风速大于风口风速啊?或者差不多 比如有个项目 排烟一层总排风量大概3W的 一个大厅带三个各80平方米的房间 假如用金属风道管内流量15M/S 风口风速8M/S可以吗? 还是要风口风速跟风管风速差不多才可以? 另外大厅内的风口尺寸计算是应该是按照大厅的排烟量计算吧?那开4个同等大小风口就是 15000/3600/4/8?是这么计算吗..再就是支管走到房间内部 排烟量要单独计算吧? 80平米排烟量是4800 房间内的管径就按4800风量需求布置吧? 求解答啊 感谢感谢 真的不懂 想多了解了解:Q
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
vk3001h
沙发
顽皮的灰兔 发表于 2016-12-26 15:20 先表示感谢!另外还得请您继续解答1、依据是3m/s吗?这个自然排烟也适用?2、新问题,实际发现有4个天 …暖通规范没有对自然通风通道的风速做具体规定,但是人防规范对于自然进风通道断面面积有规定,断面风速不超过8m/s。自然排烟可开启面积按不小于地面面积的2%确定,不安断面风速确定。当然补风通道面积可以参照上面的风速。排烟窗只与疏散口有间距要求,与防火墙没有间距要求。
2016-12-28 11:45:28
赞同0
-
qq_1409266016526
板凳
vk3001h 发表于 2016-12-26 11:30 1、以两个2.1*1.2m外门作为自然补风通道,开启面积足够。2、不必机械补风。要是有上风机的想法,不如上机 …先表示感谢!另外还得请您继续解答1、依据是3m/s吗?这个自然排烟也适用?2、新问题,实际发现有4个天窗距新的防火墙距离为2.2米,这4个排烟天窗可否正常使用?
2016-12-26 15:20:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报