土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教变压器并联运行

请教变压器并联运行

发布于:2016-12-20 13:40:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家个问题,一台三相设备功率是450kW,可以用两台500kVA的干式变压器同时供电吗,意思就是可以并联运行吗,可以的话两台变压器需要保证什么样的条件?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zbx1116
    zbx1116 沙发
    容量一致,连接组别一致,电压等级一致,短路阻抗一致。
    2016-12-26 10:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • lw010
    lw010 板凳
    学习了!还从来没有接触过!
    2016-12-25 07:17:25

    回复 举报
    赞同0