关于电力压差旁通阀安装困惑

发布于:2016-12-20 11:59:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷模块系统,现压差旁通阀一端接回水主管上,另一端(个人有疑问)接在冷冻泵出水管及机组进水管中间的主管道上,(就是与主机进水管接在一起)。这样会产生什么后果,阀门有作用么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tianzhong169
    tianzhong169 沙发
    你说的这种情况应该是好几组风冷模块机组合在一起使用。并且,室内风机盘管或者末端设备配置了电动二通阀。否则,则不需要。
    多台主机并联,在设计时压差旁通的计算只要满足一台主机的流量即可。 压差平衡阀只有在末端具有变流量功能的系统,才有存在必要。当冷负荷变小,末端关闭,系统总流量减小,水温降低。主机逐一关闭,直至省下最后一台主机运行。当末端继续关闭,流量就可能低于单台主机的必须流量。此时压差旁通阀打开,水流短路,保证通过主机蒸发器热交换器的水量满足要求。主要目的是让系统压力保证在安全设定的恒定范围内,进而保证设备不受损坏。
    2016-12-30 11:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • 守拙求进
    守拙求进 板凳
    虽说不明白你说的位置,但是感觉你这就是一次泵定流量系统,主机供回水主管间加压差旁通,因为主机侧要保证定流量运行。
    2016-12-23 11:06:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【暖通知识分享】干货整理:制冷系统调试故障问题及原因分析

一、制冷空调系统调试时常见问题 1、调试时制冷空调系统局部效果不好。 形成原因: (1)系统有异物堵塞。 (2)系统设计局部不合理且不能正常调节。 改进措施:清除异物并充分清洗,调整管道坡度。提请设计单位修改设计而作局部更正。 2、水泵动转时其振动和噪音均较大。 形成原因: (1)设备本身联轴器轴向、径向偏差大。 (2)水泵法兰偏大且地脚螺栓受力不均。