土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【生活小百科】计算线径平方,有经验的电工都是这么做的

【生活小百科】计算线径平方,有经验的电工都是这么做的

发布于:2016-12-20 08:30:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。


电工在选择电线大小的时候,是要根据电线的载流量来选择的。通过经验的积累与计算,总结出以下口诀,相信大家都会背:
10下五,100上二。
25,35,四三界。
70,95,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。铜线升级算。
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25度的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:
11.52.54610162535507O95l20150185......
生产制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始;裸铜线从10开始。

①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:
..1016-2535-5070-95120....
五倍四倍三倍两倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了。原来“10下五”是指截面从10以下,载流量都是截面数的五倍。“100上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35四三界”。而截面70、95则为2.5倍。从上面的排列,可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25度,举例说明:
【例1】6平方毫米的,按10下五,算得载流量为30安。
【例2】150平方毫米的,按100上二,算得载流量为300安。
【例3】70平方毫米的,按70、95两2倍半,算得载流量为175安。
从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安。但实际不到四倍(按手册为97安)。而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25度较多时,才考虑打折扣。

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。
例如:(铝芯绝缘线)10平方毫米的,穿管(八折)40安(10×5×0.8=40)
穿管又高温(七折)35安(1O×5×0.7=35)
95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)
高温(九折),214安(95×2.5×0.9=213.8)
穿管又高温(七折)。166安(95×2.5×0.7=166.3)

对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。
【例1】16平方毫米的裸铝线,96安(16×4×1.5=96)。高温,86(16×4×1.5×0.9=86.4)
【例2】35平方毫米裸铝线,150安(35×3×1.5=157.5)
【例3】120平方毫米裸铝线,360安(120×2×1.5=360)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
【例一】
35平方的裸铜线25度,升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25度计算为225安(50×3×1.5)
【例二】16平方毫米铜绝缘线25度,按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)
【例三】95平方毫米铜绝缘线25度,穿管,按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安()120×2×0.8)

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    资料有用,非常好
    2017-06-18 14:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • 小笑晓
    小笑晓 板凳

    谢谢楼主分享!
    2017-06-16 14:32:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑室内配电箱安装高度

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 里面已经没有配电箱(柜)安装高度要求条文了!!!住宅建筑有相应的规范具体说明配电箱的安装高度,但是其他功能建筑:(比如:办公(公共)建筑、教育(中小学)建筑、幼儿园建筑等现在室内配电箱的安装高度依据从哪里去找呢?请求各位大神解说一下啊?