正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
看了下,很多回复都是来混积分的
配电箱安装高度设计图例里面一般都有,但要注意的是有很多事不能完全按照该要求高度安装的,比如有设计要求照明配电箱安装标高是“底边距地1.5米”,但根据系统图配置该配电箱制作尺寸为1200*600*250(不算是最大的),那如果根据设计要求安装的话,配电箱上口标高就达到了2.7米,一般情况下,配电箱总开关都是设置在箱体内靠上部,这就导致了主开关操作不方便,所以必须适当降低高度,我们常规的做法是考虑主开关高度在1.8米~2.0米;另外就是安装在强电井内的配电箱,由于现在的强电井设置空间都比较小,安装高了可能就会导致箱门无法正常开启,这样的情况,我一般会根据电井防火门的高度考虑配电箱安装的高度,一般是电箱上口比防火门低50mm~100mm
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
90千瓦风机三台,要求变频控制,两用一备,没有其他附加要求,求大神给个设计合理的图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句看了下,很多回复都是来混积分的
配电箱安装高度设计图例里面一般都有,但要注意的是有很多事不能完全按照该要求高度安装的,比如有设计要求照明配电箱安装标高是“底边距地1.5米”,但根据系统图配置该配电箱制作尺寸为1200*600*250(不算是最大的),那如果根据设计要求安装的话,配电箱上口标高就达到了2.7米,一般情况下,配电箱总开关都是设置在箱体内靠上部,这就导致了主开关操作不方便,所以必须适当降低高度,我们常规的做法是考虑主开关高度在1.8米~2.0米;另外就是安装在强电井内的配电箱,由于现在的强电井设置空间都比较小,安装高了可能就会导致箱门无法正常开启,这样的情况,我一般会根据电井防火门的高度考虑配电箱安装的高度,一般是电箱上口比防火门低50mm~100mm
回复 举报
回复 举报