土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于建筑室内配电箱安装高度

关于建筑室内配电箱安装高度

发布于:2016-12-19 18:42:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 里面已经没有配电箱(柜)安装高度要求条文了!!!
住宅建筑有相应的规范具体说明配电箱的安装高度,
但是其他功能建筑:(比如:办公(公共)建筑、教育(中小学)建筑、幼儿园建筑等现在室内配电箱的安装高度依据从哪里去找呢?请求各位大神解说一下啊?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 漂泊工程人

    看了下,很多回复都是来混积分的angel

    配电箱安装高度设计图例里面一般都有,但要注意的是有很多事不能完全按照该要求高度安装的,比如有设计要求照明配电箱安装标高是“底边距地1.5米”,但根据系统图配置该配电箱制作尺寸为1200*600*250(不算是最大的),那如果根据设计要求安装的话,配电箱上口标高就达到了2.7米,一般情况下,配电箱总开关都是设置在箱体内靠上部,这就导致了主开关操作不方便,所以必须适当降低高度,我们常规的做法是考虑主开关高度在1.8米~2.0米;另外就是安装在强电井内的配电箱,由于现在的强电井设置空间都比较小,安装高了可能就会导致箱门无法正常开启,这样的情况,我一般会根据电井防火门的高度考虑配电箱安装的高度,一般是电箱上口比防火门低50mm~100mm

    2020-07-02 15:44:02

    回复 举报
    赞同1
  • jinglilili
    jinglilili 板凳
    加油加油加油加油加油加油加油加油加油
    2017-02-09 21:10:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机变频一拖三两用一备

90千瓦风机三台,要求变频控制,两用一备,没有其他附加要求,求大神给个设计合理的图

回帖成功

经验值 +10