土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:与走道联通的房间如何进行防排烟设计呢?

求助:与走道联通的房间如何进行防排烟设计呢?

发布于:2016-12-19 15:23:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


06版防火规范上说是若走道需要排烟,与走道相邻的房间无需排烟,且通向走道的门为非防火门,则在计算时应该将该房间计入走道的排烟面积。



1.请问这样作的理由是什么呢?



2.当房间面积计入走道面积后,应该是与走道算作同一个防烟分区了,所以具体计算时候,应该取的最小排烟量为60m3/h*m2这个指标,不知我理解的是否正确?



3.实际的计算中是取所有与走道连通的房间中面积最大的符合条件的房间计入走道排烟面积,还是说所有与走道连通的符合条件的房间面积均需计入走道的排烟面积?



若是仅仅只计入最大的那个房间,理由又是什么呢?难道是因为假设同一时间不可能所有房间均有烟气么(单点火灾原则?)



4.上述规范条文出现在机械排烟的条文说明项下,是否可以理解为若是走道自然排烟就不需要考虑上述问题了?



若是需要,则又该如何计算自然排烟窗的大小呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • luochongchong
    luochongchong 沙发
    好资料,谢谢楼主提供 分享!
    2016-12-21 08:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • 格鲁克
    格鲁克 板凳
    我现在认为这个条文解释是不合适的,我一般不执行这个条文解释。我也遇到过有审图专家拿这个条文解释审图提问题,但是沟通后都能解决。正常情况下,一般房间若封闭,选最大的房间和走道一块算机械排烟;若不封闭,那就仅仅走道机械排烟;你的其他问题就不解释了。但是若是碰到强势的专家或消防队,只能按照条文解释去做,毕竟规范有这个内容。
    2016-12-20 08:43:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【精品工程案例分析】武汉白沙洲某小区采暖系统设计方案

项目介绍:武汉华润紫云府位于白沙洲核心区域,占据白沙洲宜居生活区的绝对中央! 工程概况32万方质感社区。片区内首推绝对稀缺小高层产品,舒适度与品质傲首白沙洲,秉持华润一贯“品质给城市更多改变”的品牌理念,以小高层、高层、独立商业街的完美组合升华白沙洲片区品质生活。工程户型:三室两厅两卫设计依据与参数1、依据的国家标准和行业标准:(1) 国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

回帖成功

经验值 +10