土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 浙江省工程建设标准天然气联合循环电厂设计防火规范 DB 33/1033-2006

浙江省工程建设标准天然气联合循环电厂设计防火规范 DB 33/1033-2006

发布于:2016-12-19 10:56:19 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
浙江省工程建设标准天然气联合循环电厂设计防火规范 DB 33/1033-2006

1 总 则
1.0.1 为确保燃用天然气的燃气-蒸汽联合循环电厂(以下简称天然气联合循环电厂)运行中的安全, 贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止或减少火灾危害,保障人身和财产安全,特制订本规范。

1.0.2 本规范规定了天然气联合循环电厂消防设计应遵循的原则和应采取的措施。本规范可作为天然气联合循环电厂消防设计审批、验收的依据。

1.0.3 本规范适用于新建、扩建或改建为天然气联合循环电厂的设计。

1.0.4 本规范适用于联合循环机组容量为50-780MW级(相当于S106B-S209F级)的天然气联合循环电厂。其他容量的机组可参照执行

1.0.5 天然气联合循环电厂的防火设计应结合工程具体情况,积极采用新技术、新工艺、新材料和新设备,做到安全适用,技术先进,经济合理。

1.0.6 天然气联合循环电厂与常规燃煤电厂相同部分的防火设计,应执行现行国家标准《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229的相关规定。本规范仅针对天然气联合循环电厂与常规燃煤电厂不同部分的防火设计,作了规定。

1.0.7 天然气联合循环电厂的防火设计,除了应执行本规范的规定和现行国家标准《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229的相关规定外,还应根据联合循环电厂的工艺特点和工程具体情况,遵循或参照执行国家现行的有关标准、规范。
2 术语和符号
3 建(构)筑物火灾危险性分类及其耐火等级
3.0.1 建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级应符合表3.0.1 的规定。
3.0.1 建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级


































建(构)筑物名称
火灾危险性分类
耐火
等级
主厂房(燃机房、汽机房或燃机与汽机合并厂房、余热锅炉房、集中控制室)
二级
网络控制楼、微波楼、继电器室
二级
屋内配电装置楼(内有每台充油量 >60kg 的设备)
二级
屋内配电装置楼(内有每台充油量 ≤60kg 的设备)
二级
屋内配电装置楼(无油)
二级
屋外配电装置(内有含油设备)
二级
油浸变压器室
一级
机组柴油发电机房
二级
岸边水泵房、中央水泵房
二级
生活、消防水泵房
二级
冷却塔
三级
稳定剂室、加药设备室
二级
油处理室
二级
化学水处理室、循环水处理室
二级
供氢站、贮氢罐
二级
天然气调压站
二级
贮氧罐
二级
空气压缩机室(无润滑油或不喷油螺杆式)
二级
空气压缩机室(有润滑油)
二级
天桥
二级
天桥(下面设置电缆夹层时)
二级
变压器检修间
二级
排水、污水泵房
二级
检修间
二级
进水建筑物
二级
给水处理构筑物
二级
污水处理构筑物
二级
电缆隧道
二级
特种材料库
二级
一般材料库
二级
材料棚库
三级
消防车库
二级
: 1. 除本表规定的建(构)筑物外,其他建(构)筑物的火灾危险性及耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16 的有关规定。
2. 油处理室,处理重油及柴油时为丙类;处理原油时为甲类。
4 厂区总平面布置
5 建(构)筑物的安全疏散和建筑结构
6 天然气系统
7 燃气轮机消防
8 消防给水、固定灭火设施及火灾自动报警
9 采暖、通风和空气调节消防
10 电气消防
11 仪表控制消防 条文说明
[size=14.6667px]内容来源:众智建筑资源

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lyzhongzhi123
    lyzhongzhi123 沙发
    zhihua2008 发表于 2017-6-23 12:23 没有附件呢当时附件没有上传上。请查找:www.zzguifan.com/webarbs/book/6603/193710.shtml
    2017-06-23 13:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhihua2008
    zhihua2008 板凳
    没有附件呢
    2017-06-23 12:23:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 487 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点 2015年

来个结构专业,分享给友友们!!;P 超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点 2015年 第一章 总则 第一条 为进一步做好超限高层建筑工程抗震设防专项审查工作,确保审查质量,根据《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》(建设部令第111号),制定本技术要点。 第二条 本技术要点所指超限高层建筑工程包括: (一)高度超限工程:指房屋高度超过规定,包括超过《建筑抗震设计规范》(以下简称《抗震规范》)第6章钢筋混凝土结构和第8章钢结构最大适用高度,超过《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称《高层混凝土结构规程》)第7章中有较多短肢墙的剪力墙结构、第10章中错层结构和第11章混合结构最大适用高度的高层建筑工程。