建(构)筑物名称
|
火灾危险性分类
|
耐火
等级 |
主厂房(燃机房、汽机房或燃机与汽机合并厂房、余热锅炉房、集中控制室)
|
丁
|
二级
|
网络控制楼、微波楼、继电器室
|
丁
|
二级
|
屋内配电装置楼(内有每台充油量
>60kg
的设备)
|
丙
|
二级
|
屋内配电装置楼(内有每台充油量
≤60kg
的设备)
|
丁
|
二级
|
屋内配电装置楼(无油)
|
丁
|
二级
|
屋外配电装置(内有含油设备)
|
丙
|
二级
|
油浸变压器室
|
丙
|
一级
|
机组柴油发电机房
|
丙
|
二级
|
岸边水泵房、中央水泵房
|
戊
|
二级
|
生活、消防水泵房
|
戊
|
二级
|
冷却塔
|
戊
|
三级
|
稳定剂室、加药设备室
|
戊
|
二级
|
油处理室
|
丙
|
二级
|
化学水处理室、循环水处理室
|
戊
|
二级
|
供氢站、贮氢罐
|
甲
|
二级
|
天然气调压站
|
甲
|
二级
|
贮氧罐
|
乙
|
二级
|
空气压缩机室(无润滑油或不喷油螺杆式)
|
戊
|
二级
|
空气压缩机室(有润滑油)
|
丁
|
二级
|
天桥
|
戊
|
二级
|
天桥(下面设置电缆夹层时)
|
丙
|
二级
|
变压器检修间
|
丙
|
二级
|
排水、污水泵房
|
戊
|
二级
|
检修间
|
戊
|
二级
|
进水建筑物
|
戊
|
二级
|
给水处理构筑物
|
戊
|
二级
|
污水处理构筑物
|
戊
|
二级
|
电缆隧道
|
丙
|
二级
|
特种材料库
|
丙
|
二级
|
一般材料库
|
戊
|
二级
|
材料棚库
|
戊
|
三级
|
消防车库
|
丁
|
二级
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.62 万条内容 · 487 人订阅
阅读下一篇
超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点 2015年来个结构专业,分享给友友们!!;P 超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点 2015年 第一章 总则 第一条 为进一步做好超限高层建筑工程抗震设防专项审查工作,确保审查质量,根据《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》(建设部令第111号),制定本技术要点。 第二条 本技术要点所指超限高层建筑工程包括: (一)高度超限工程:指房屋高度超过规定,包括超过《建筑抗震设计规范》(以下简称《抗震规范》)第6章钢筋混凝土结构和第8章钢结构最大适用高度,超过《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称《高层混凝土结构规程》)第7章中有较多短肢墙的剪力墙结构、第10章中错层结构和第11章混合结构最大适用高度的高层建筑工程。