土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 增压稳压设备在泵房的消防系统

增压稳压设备在泵房的消防系统

发布于:2016-12-19 08:46:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一直有个问题想问下,如果消防的增压稳压设备放在一楼泵房内,那在楼顶还需要放置高位消防水箱么?
如果顶层层高不是很高的话,增压稳压维持最高层消火栓栓口的压力比高位消防水箱靠重力维持的消火栓栓口的压力还要大,那高位消防水箱的水根本流不出来啊。
请教各位。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 杨大侠儿
    杨大侠儿 沙发
    不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2019-02-21 08:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • cnhanhan
    cnhanhan 板凳
    lichangan1000 发表于 2016-12-19 10:08 一点就破:1.屋顶水箱的作用,极端情况下,停电、泵坏或其他不利情况发生,仍然能靠重力出流,提供一定时间 …切到重点了,厉害了
    2017-02-01 13:48:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室发电机房设置自动喷淋可以吗?

位于地下室的发电机房是不是一定要设置气体灭火系统,设置自动喷淋是否可行

回帖成功

经验值 +10