土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮我看看这样估算对不对 在线等!!

帮我看看这样估算对不对 在线等!!

发布于:2004-12-20 10:08:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做方案阶段,这样的建筑物:总建筑面积:43311M2,其中: 超市面积:22528M2(共三层),住宅面积:15477M2(高层住宅,每层四户建筑面积都在210m2左右),商场面积:3632M2,会所及辅助用房面积:1674M2,地下车库面积:9107M2。
现在我是这样确定变压器的装置指标的。
超市按180VA/M2,住宅50VA/M2,商场按100VA/M2,会所按80VA/M2,车库按10VA/M2 估算下来总共5334KVA。建筑物是在浙江。这样估算会不会偏大或偏小呢?
另外这样的话 变压器如何确定好呢? 记得以前听别人说过单台容量不超过1000KVA的最好,那这样的话我不是要设置6台1000KVA的变压器吗?希望大家帮我分析下,谢谢XDJM

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • log417
    log417 沙发
    还有要考虑变压器如何设置?就像前面说的那样住宅可能要单独设。
    2004-12-20 15:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • log417
    log417 板凳
    是啊 谢谢大家这么热心帮我,主要是超市的估算,建筑面积大 一不小心相差就很大!有什么好的建议提供下
    2004-12-20 15:14:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压抽式开关柜与固定式柜在设计选型中的区别?

我对于那些情况选抽式,哪些情况选固定式不很清楚。清高手指点。

回帖成功

经验值 +10