正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
在做毕业设计的时候找不到6kv的设备,有大神给下6kV的隔离开关、断路器和电流互感器的数据吗,网上我只能找到0kv,35kv的设备,还有就是如果在6kv侧使用10kv的设备,该怎么用?把10kV的数据都乘以0.6吗?比例额定电流电压、开断容量等
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句电动机的主电路设置有S、1M、2M共三个接触器,当控制器由消防远程启动信号、主管低压压力信号、其他消防信号或者控制器的面板直接手动启动时,其中的CR2继电器启动(正常情况该继电器位于通电位置),1M、S接触器得电闭合,水泵电机绕组按照星形的连接方式启动。与此同时AT定时器进行延时,到达设定的时间,AT定时器常闭触电断开,使继电器ATR断电,ART辅助触电使S接触器断电、2M接触器通电。这时候 由于1M、2M主触头的闭合,水泵电机绕组将按照三角形接线进入全压的运行状态启动水泵电机。
2、机械应急启动控制
在上面的电路图中,有一条虚线把机械应急手柄、限位开关LS和1M、2M接触器互相连接,这种连接代表着一种机械操作逻辑关系,就是当进行应急启动时,拉起机械应急手柄会带动1M、2M接触器闭合,同时LS限位开关由6-30号段子的接通转换为6-2端子的接通,当应急手柄取消操作时,会进行反方向的联动。机械应急启动就是采用机械的动作方式、闭合主回路运行接触器,达到水泵电机直接全压启动。
回复 举报
回复 举报