土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防水泵设置手动应急启动装置

消防水泵设置手动应急启动装置

发布于:2016-12-17 10:44:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防水泵需设置手动应急启动装置,怎么设置?这个应急启动装置与机械式手动应急启动有什么区别?另外机械式手动应急启动是在一次回路里实现的是吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 戈壁红柳
    戈壁红柳 沙发
    1、常规的启动控制
    电动机的主电路设置有S、1M、2M共三个接触器,当控制器由消防远程启动信号、主管低压压力信号、其他消防信号或者控制器的面板直接手动启动时,其中的CR2继电器启动(正常情况该继电器位于通电位置),1M、S接触器得电闭合,水泵电机绕组按照星形的连接方式启动。与此同时AT定时器进行延时,到达设定的时间,AT定时器常闭触电断开,使继电器ATR断电,ART辅助触电使S接触器断电、2M接触器通电。这时候 由于1M、2M主触头的闭合,水泵电机绕组将按照三角形接线进入全压的运行状态启动水泵电机。
    2、机械应急启动控制
    在上面的电路图中,有一条虚线把机械应急手柄、限位开关LS和1M、2M接触器互相连接,这种连接代表着一种机械操作逻辑关系,就是当进行应急启动时,拉起机械应急手柄会带动1M、2M接触器闭合,同时LS限位开关由6-30号段子的接通转换为6-2端子的接通,当应急手柄取消操作时,会进行反方向的联动。机械应急启动就是采用机械的动作方式、闭合主回路运行接触器,达到水泵电机直接全压启动。
    2017-08-02 08:45:02

    回复 举报
    赞同1
  • imjiule
    imjiule 板凳
    看图说话;P
    2017-02-14 13:32:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在做毕业设计的时候找不到6kv的设备

在做毕业设计的时候找不到6kv的设备,有大神给下6kV的隔离开关、断路器和电流互感器的数据吗,网上我只能找到0kv,35kv的设备,还有就是如果在6kv侧使用10kv的设备,该怎么用?把10kV的数据都乘以0.6吗?比例额定电流电压、开断容量等

回帖成功

经验值 +10