土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室柱带墙与挡土墙相交怎么办
地下室的一层里遇见柱带墙与挡土墙相交,柱带墙的硂标号为C50,挡土墙的为C30P6,但在图纸上连接在一起了,应该如何处理?

捕获.PNG

全部回答(3 )

  • xixitantian
    此部分正常情况下应按主楼采用高标号混凝土施工,且应采用地下室外墙的抗渗等级,为了便于施工,可以与设计单位协商,在主楼竖向构件投影范围内的地下室外墙混凝土标高统一提到与主楼墙体相同,在主楼外侧再去采取措施分开施工。
    2017-03-16 10:18:16 来自 PC 评论 举报
  • jszxwsw
    您好,我看到您的问题很久没有人来回答,但是问题过期无人回答会被扣分的并且你的悬赏分也会被没收!所以我给你提几条建议:

    一,你可以选择在正确的分类下去提问,这样知道你问题答案的人才会多一些,回答的人也会多些。

    二,您可以到与您问题相关专业网站论坛里去看看,那里聚集了许多专业人才,一定可以为你解决问题的。

    三,你可以向你的网上好友问友打听,他们会更加真诚热心为你寻找答案的,甚至可以到相关网站直接搜索.

    四,网上很多专业论坛以及知识平台,上面也有很多资料,我遇到专业性的问题总是上论坛求解决办法的。

    五,将你的问题问的细一些,清楚一些!让人更加容易看懂明白是什么意思!

    谢谢采纳我的建议! !
    2017-02-09 08:14:09 来自 PC 评论 举报