关于厂用变核相问题,第一次遇到求解

发布于:2016-12-16 18:42:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台厂用变,都是Dyn11接线,10000/400V,核相时电压出现下面问题,一相测量是440V,另两相测量是220V,这是怎么回事,怎么弄才能确定同相序,现在连个冷备用也达不到,愁死了了

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢分享,学习了
    2017-04-09 11:36:09

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    变压器接线组别错误,变压器交接试验应该做这个实验,但很多省略了。
    一台Dy-11另一台Dy-5,不是换相序可以解决的。
    2017-04-09 08:55:09