6KV电机外壳接地问题

发布于:2016-12-16 10:04:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6KV系统为非有效接地系统,电机外壳接地原打算使用40x4热镀锌扁钢引至预留接地端子排,但业主要用电线(电缆),请教各位大大接地线用什么绝缘材质,电压等级,截面多少?
6KV接地线要效验热稳定,由于没有稳态短路电流数据,我按40x4热镀锌,C按70计算,反推出使用交联聚乙烯电缆,C按140计算时,截面需用到95mm。计算是否正确?接地线用BYJ线?BYJR线?1KV的YJV?还是6KV的YJV?
  • a396673967
    a396673967 沙发
    可以用电缆 直接从MEB引一条
    2016-12-16 11:40:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老跳总开关.请大师帮帮忙 谢谢

本小区共计10栋楼 没栋两个单元,每单元电表箱内安装电能均分器一只。送电后运行24小时后总开关老跳闸,检查发现。如果电能均分器的出线开关不合闸就不跳闸。合闸后运行几个小时就跳闸。白天不显著。晚上跳闸的频率高一些。接线方式没错。下附图纸及均分器说明书。小弟经验浅薄。老师们帮助一下。谢谢!