土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助关于商业网点消防给水问题

求助关于商业网点消防给水问题

发布于:2016-12-15 19:07:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
QQ截图20161215185015.png

如上图:一个小型的小区,住宅下面带商业网店,但是在最边上的一栋,业主要求把商业网点合并成为一个菜场,情况如上图,这是在两栋不同的住宅下面的;

因为最先设计的时候都是按商业网点设计的,只有消火栓,没有自喷;审图的时候说需要加自喷,就加上了自喷;

问题来了:那么别的楼的商业网点还是不是商业网点?室内消火栓还能不能按商业网点设置?如果是商业网点,每层设置一个消火栓,一户两个消火栓就行了;但是如果不算商业网点了,那么按商业算,那么每层都需要设置两个消火栓,也就是每个网点要设置4个消火栓,是不是太夸张了点;

PS:我知道以前的老规范,这种小商业(二层的,每层100多,每户不超过300的)可以每层设置一个消火栓,然后上下借用,算两股水柱;现在新规范只说了商业网点可以这么做,那么是不是这种小商业以后也是每户四个消火栓?

求教大神!

QQ截图20161215185015.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • thealmightyma
    thealmightyma 沙发
    那么也就是说,只要有一栋楼下面的商业网点变成商业了,其他的商业网点也是按商业算了?
    这个项目最后是所有的网点都做了喷淋,但是室内消火栓除了那个菜场,其他的网点还是楼上一个消火栓,楼下一个消火栓;审图也过了,消防也没说什么!
    我现在就是比较迷茫,这种项目的标准做法是什么?
    是不是严格按规范,喷淋也要做,所有网点楼上两个,楼下两个,共设置四个消火栓?
    还有,如果只是这种二层的小商铺,每户面积300平米以内,上面没有住宅,就要做喷淋和每户四个消火栓了?

    2016-12-16 10:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • raoysh
    raoysh 板凳
    看地方;商业网点变商业:一支水枪变两支水枪,上下同一平面变同一防火分区,消火栓上下设1个,有些地方是认可的;令人费解的是火灾时间和水量差别很大;高层商住楼;江苏会按3H计(理由是高层商业楼,室内外时间应统一),水量室内按建规5.4.10分别计;云南会按2H计(不是高层商业楼),水量室内外均按高层公建计(理由水规3.5.2注);但都认可5.4.10不做喷淋。
    2016-12-16 09:49:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防主管设置在伸缩缝中是否可行,违反哪项规定?

请教各位大神两个问题: 1:图中圆圈带四方形的喷淋为何种喷淋 2:消防主管设置在伸缩缝中是否可行,违反哪种规定。。谢谢,图纸见二楼

回帖成功

经验值 +10