土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV高压电流互感器能有多个变比吗
今天看一个设计院图纸, 电流互感器LZZBJ9-10 10P10/0.5 40-50-75/5
为什么变比不是固定的。(这是10KV箱变进线柜,后面有几个环网出线)

全部回答(7 )

  • 白工
    二次只是多了抽头而已,体积几乎变化不大。一般两个变比的多。
    2017-11-23 09:35:23 来自 PC 评论 举报
  • bjqb116
    是的,二次侧可以有多个变比.大多时候为了增容改造时候选用,或者负荷容量不确定或者变化,省去从新更换材料成本和缩短更换时间.
    2017-02-26 10:34:26 来自 PC 评论 举报