PC级的ATS需要有短路保护,但是ATS后接重要负载需要在接一个隔离开关么?会不会因为保护ATS把重要负荷断开?需要加么?各位大神

I0`2EZ`29@~D_SEO0`4@w.png


U{]SA)X]F(2YI7RJ%U1@I(T.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lv吕小乐
    lv吕小乐 沙发
    已解决,是不加断路器的。会有单点故障
    2016-12-22 08:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过,学习一下。
    2016-12-19 16:25:19

    回复 举报
    赞同0