土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PC级ATS后接重要负载,需要在中间在加一个隔离开关么???

PC级ATS后接重要负载,需要在中间在加一个隔离开关么???

发布于:2016-12-15 15:20:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 lv吕小乐 于 2016-12-15 15:21 编辑

PC级的ATS需要有短路保护,但是ATS后接重要负载需要在接一个隔离开关么?会不会因为保护ATS把重要负荷断开?需要加么?各位大神

I0`2EZ`29@~D_SEO0`4@w.png


U{]SA)X]F(2YI7RJ%U1@I(T.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lv吕小乐
    lv吕小乐 沙发
    已解决,是不加断路器的。会有单点故障
    2016-12-22 08:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过,学习一下。
    2016-12-19 16:25:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问从杆上能直接入地到变压器吗

本来配电房里设计了一个负荷开关,客户要求去掉,容量是200KVA的变压器,请问可以这样吗

回帖成功

经验值 +10