土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 建筑设计防火规范,7.2.1、7.2.2

建筑设计防火规范,7.2.1、7.2.2

发布于:2016-12-14 15:41:14 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
规范的原文:
7.2.1 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。
建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。

7.2.2 消防车登高操作场地应符合下列规定:
2 场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。
我有个疑惑,超过50米的建筑,消防登高操作场地到底是沿着长边来呢,还是要根据20米来;还有7.2.2图示上的右边这个图,既然是要连续布置,为什么能出现登高场地20m,又没有连续布置呢?

  • woaini4089
    woaini4089 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2017-03-11 16:50:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 101 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机房可否放在水下?

做了一个停车场,在一片景观水域的下方,想请教各位,风机房可否放在水下?

回帖成功

经验值 +10