土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380v加热管6KW用220V电流会变大吗为什麽
380v加热管6KW用220V电流变大 大了3分之1为什麽

全部回答(59 )

  • xie-9800
    额定电压380v,6kw加热器的电流比额定电压220v/6kw的加热器电流小。
    高电压的用电设备,用在低电压上,电流肯定降低。
    2007-12-13 11:37:13 来自 PC 评论 举报
  • zingyu75
    不会变大,电流会变小,当然同时功率也会变少.因为加热管是电阻性负载,当加在两端的电压变化时,但加热管的电阻并没变化,你可以根据实际的电流算一下实际的功率看看.
    2007-12-11 21:50:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功