土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求帮忙 ,变压器低压侧电缆是否可更换 ?
变电所中 1台630KVA 变压器 ,变压器的低压侧连接低压进线柜,用电缆连接 。蓝图型号为VLV-1KV-3{4(1*120)}+1{2(1*120)},则现场施工 用的 是 低压电缆YJLV22-4*120,变压器低压侧A.B.C每相1根,零线用2根120单芯电缆连接 。 如果不考虑验收问题 ,这样替换是否合理 ,小弟急 ,大家帮忙

全部回答(26 )

  • lcm123456
    你的载流量会比图纸上的小
    2017-07-25 10:01:25 来自 PC 评论 举报
  • 宅闲人
    建议:630的变压器配线 我们一般用YJV-2(1*240)每相 零线用一根YJV-1*240 这样施工方便。
    2017-07-25 09:52:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10