求助现浇板的配筋
求助现浇板的配筋
李老师您好!想麻烦您帮我个忙:我想在设备平台上现浇一块1.4米×2.4米的屋顶板,10cm厚,非承重,短跨两边植筋,长跨一边植筋,另一边是砖墙,需要用多大的钢筋,双层双向还是单层双向,钢筋网在纵向10公分内分布在哪个位置,请您帮忙,非常感谢!
发布于
2016-12-14 08:28:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
co1453810370638
你这个问题 暴露你的基础知识不够扎实
你要先定义是单向板还是双向板 然后对该板自身荷载进行计算 需要进行荷载组合 取大值后 进行配筋计算 然后如何最小配筋率和相关规范要求
2016-12-17 22:43:17