土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV综保整定值以及低压框架电流整定问题之我见

10KV综保整定值以及低压框架电流整定问题之我见

发布于:2016-12-13 15:17:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

1、高压微机保护值整定计算:

1.1先计算出一次电流,I1=P/(√3*U)。

1.2计算出互感器二次侧的电流I2=I1/(CT变比)。

1.3然后I微机整定值=I2*(保护倍数)

常规保护倍数:过负荷取1.2(1.1~1.3)倍二次侧电流I2 时限6S

过流取1.5(1.5~1.8)倍二次侧电流I2 时限0.5 S(这时限需配合低压的短延时,才不会越级挑闸)

速断 取8( 6 ~ 8 )倍二次侧电流I2 时限0S


-----------------------------------------华 丽 的 分 割 线--------------------------------------------


2、低压框架断路器的保护值整定计算:Ieb为变压器低压侧计算电流。

2.1长延时 Izd1=Kzd1*Ieb (Kzd1为长延时脱扣器可靠系数,取1.1) 时限取60S。

2.2短延时 Izd2=M*Kzd2*Ieb(Kzd2为短延时脱扣器可靠系数,取1.3。M为过流倍数(3~5倍)。

M值根据框架开关所在保护的地方的不同而不同。可参考如下(时限注意区分开来,才不会出现越级跳闸情况)。







单变压器进线开关 3.9 时限0.4S
双变压器进线开关 5.2 时限0.4S
母联框架开关 3.9 时限0.3S
出线框架开关 2.6 时限0.2S

2.3瞬时 Izd3=(10~15)Ieb 时限0S


2.4接地故障 Izd4=0.25~0.3Ieb 时限0.6S