1、高压微机保护值整定计算:
1.1先计算出一次电流,I1=P/(√3*U)。
1.2计算出互感器二次侧的电流I2=I1/(CT变比)。
1.3然后I微机整定值=I2*(保护倍数)
常规保护倍数:过负荷取1.2(1.1~1.3)倍二次侧电流I2 时限6S
过流取1.5(1.5~1.8)倍二次侧电流I2 时限0.5 S(这时限需配合低压的短延时,才不会越级挑闸)
速断 取8( 6 ~ 8 )倍二次侧电流I2 时限0S
-----------------------------------------华 丽 的 分 割 线--------------------------------------------
2、低压框架断路器的保护值整定计算:Ieb为变压器低压侧计算电流。
2.1长延时 Izd1=Kzd1*Ieb (Kzd1为长延时脱扣器可靠系数,取1.1) 时限取60S。
2.2短延时 Izd2=M*Kzd2*Ieb(Kzd2为短延时脱扣器可靠系数,取1.3。M为过流倍数(3~5倍)。
M值根据框架开关所在保护的地方的不同而不同。可参考如下(时限注意区分开来,才不会出现越级跳闸情况)。
单变压器进线开关 | 3.9 | 时限0.4S |
双变压器进线开关 | 5.2 | 时限0.4S |
母联框架开关 | 3.9 | 时限0.3S |
出线框架开关 | 2.6 | 时限0.2S |
2.3瞬时 Izd3=(10~15)Ieb 时限0S
2.4接地故障 Izd4=0.25~0.3Ieb 时限0.6S