土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 请教:当现场施工与图纸不符时,你怎么处理?只是....

请教:当现场施工与图纸不符时,你怎么处理?只是....

发布于:2016-12-13 09:48:13 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
毋庸置疑,现场一定要按图施工!是最基本的要求!
但现场,施工单位的做法,与规范强条没有冲突,而且又不影响使用功能和安全时,考虑施工方便时,便擅自按自己方法施工,这样,矛盾就产生了:不按图施工。你若为甲方或监理,你会如何处理?
举个例子:
下图是避雷带支持卡的图纸的做法:
294345555838028274.jpg
而施工单位想做成下面的支持卡:
12-21-09-63-831783.jpg.middle.jpg
就只是支持卡与图不符和施工方式不同(施工单位考虑埋设不便,标高控制较难,想改用爆炸螺栓固定的方式来做),其它 对支持卡间距及其它要求均按图或规范要求施工。那么请问这种“不按图”施工方式,你会怎么处理?
同意?支付时按实际量算?需要设计确认?坚决让他们按图施工?.......

294345555838028274.jpg


12-21-09-63-831783.jpg.middle.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 2csz
    2csz 沙发
    支持按图施工。你的例子不太好,已经不算“与规范强条没有冲突,而且又不影响使用功能和安全时”
    2017-10-23 11:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • 请勿超速行驶
    施工单位报监理,做设计更改,设计单位如果说可以,那就可以。
    2017-09-12 08:56:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大家看看这个箱变设计,有问题吗!高压怎么这样!

本帖最后由 wu2016 于 2016-12-10 15:56 编辑 大家看看这个高压电流互感器,怎么用的户外式的!求大家指教,说明一下!!

回帖成功

经验值 +10