土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 谁来控制 用作防火分隔的防火卷帘 的动作

谁来控制 用作防火分隔的防火卷帘 的动作

发布于:2004-12-19 23:02:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
规范中说:用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。有如下疑问,望同行分解。
1. 这里的探测器是指卷帘两侧防火分区内的任一探测器吗?
2. 这种卷帘两侧还要设专门的控制卷帘门动作的探测器吗?
3. 如果对2的回答是肯定的,那么还要设置感烟和感温各一个吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouliwei403
    zhouliwei403 沙发
    对于防火卷帘的控制要求仅见于《火规》6.3.8条(民规不算),而该条对于用作防火分隔的防火卷帘的控制要求还不够详细,我也一直存在疑问。七楼的做法不违反规范,但可以商榷,1。烟感报警并不能确认火灾,2。如果一层几个分区,前室报警所有划分防火分区的卷帘就都落下吗?我觉得烟到了再一步落下合理些。
    我现在的一般做法是这样:能两边设的两边设,没条件的一边设;每边设二个(专用)烟感,取其‘与’信号为卷帘动作信号。取双烟感而不是烟感+温感,是考虑到该卷帘需要在火灾初期就落下,一方面也增强了可靠性。所以,我的回答是:
    1。专用探测器。
    2。看情况,能两边设的两边设,没条件的一边设。
    3。否。
    同意顶顶同意顶顶
    2004-12-23 16:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhouliwei403
    zhouliwei403 板凳
    2004-12-23 16:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

等电位连接的问题

我想知道在什么样的情况下我们采用等电位连接箱做等电位连接,而且等电位的连接线采用圆钢是否可以?一般的厂房和办公楼有没有必要做等电位连接?

回帖成功

经验值 +10