土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【质监站VS监理】关于试块报告的不合格的处理方法,各执一词!

【质监站VS监理】关于试块报告的不合格的处理方法,各执一词!

发布于:2016-12-12 17:28:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

现场遇到个情况,我们项目都是按浇筑方量留置墙、柱、梁、板的标养试块组数,标养送检也都合格。同养的试块,按照强度等级,每个等级各留置1组,现在其中一组同养试块不合格

不合格试块:柱。设计标号C50(报告强度为47)

对于这个报告,各单位有不同的说法:
1、质监站认定试块不合格,需要处理(回弹或者取芯)。
2、监理认为只要综合评定结果合格即可,单组不合格无所谓。
3、混凝土搅拌站认为数据合格,因为评定时候要除以0.88的系数。

个人认为:虽然我是施工方,但是仍然认为除了满足规范及相关行业标准外(GB50204、GB/T50107等),仍然应该满足当地质监站或者相关部门的地方标准,所以个人认为应该认定为试块不合格吧。虽然按照GB50204-2015中,附录C中C.0.3说明中,同养试块除以0.88后进行评定,但是这个规定是涉及到评定时候的事情,不能就本次单组试块说明合不合格吧?


各位怎么看呢?应该如何处理?




全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 孤独求孤
    孤独求孤 沙发
    最终应由设计单位来决定和验算是否满足结构安全,业主单位来决定是否需要加固维修
    2017-03-02 11:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    楼主你过虑了!
    2017-03-02 09:28:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轻松一刻:人人都说工地好,谁往工地跑?

远看工地像天堂,近看工地像银行,走进工地像牢房,不如回家放牛羊,人人都说工地好,谁往工地跑? 3 月14日,郑州一建筑工地上,一钢筋工不慎掉入10米多深坑。 记者在现场看到,工地建筑材料摆放杂乱无章,安全隐患巨大。 小弟觉得,单位不设防护措施,这次掉进10米深坑,下次谁来保障施工人的安全! 安全帽曾经让我感到英姿飒爽,能不戴上它如今变成我的渴望。迷糊中我进入梦乡,梦见在工地上轻舞飞扬,我笑问上帝:"我们的路在何方?

回帖成功

经验值 +10