土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊

室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊

发布于:2016-12-12 07:32:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊《12D101-5 110kV及以下电缆敷设》17页,写到,当电缆穿管保护时,可不加砂,保护板,或砖保护。GB50168-2006 5.2.5 也只讲到 ,只埋电缆上下100mm软土或沙层加保护板。看到很多大神说室外穿PVC管的电缆回填也需要铺设砂,请教大神相关规范和图集号,能告诉我一下么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1494769811956
    直埋需要铺沙后上方盖红砖
    2017-05-17 08:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • 相思的雨
    相思的雨 板凳
    敷设细沙,适用于直埋电缆,确保电缆受压均衡,我们这边现在已经不用直埋了,八九十年代生产水平低,经济条件差,多用直埋电缆,直埋有很多缺陷,现在经济条件好了,我们供电局的工程,单根电缆都用穿管敷设了,不用细沙。
    2017-04-10 19:44:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

383 条内容 · 0 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次配管的金属管和塑料管可以贴着一个槽吗

二次配管时,金属管和塑料管可以布在同一个槽里面吗?

回帖成功

经验值 +10