土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位大神!室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时沟里回填还用铺细沙吗?

各位大神!室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时沟里回填还用铺细沙吗?

发布于:2016-12-11 17:53:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊
《12D101-5 110kV及以下电缆敷设》17页,写到,当电缆穿管保护时,可不加砂,保护板,或砖保护。
GB50168-2006 5.2.5 也只讲到 ,只埋电缆上下100mm软土或沙层加保护板。
看到很多大神说室外穿PVC管的电缆回填也需要铺设砂,请教大神相关 规范图集号,能告诉我一下么?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 一棵常青不老松
    穿保护管了就不用了,但是需要做好标示警示桩。铺砂盖砖的目的不就是为了防止电缆被损坏吗,穿管了就不用了,黄土地区干了很多直接埋的,啥都不盖,埋深很深,另外当地的图都是细沙土,这个结合实际看吧,规范是死的,人是活的,不能一味卡规范
    2019-04-07 12:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • 前頭山人
    前頭山人 板凳
    现在的电缆户外敷设,绝大部分是穿管保护的,甚至是排管敷设,可靠性提高很多。
    2019-04-05 16:54:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

线槽和槽式桥架一样吗?不一样的话有什么区别?

我翻查厂家报价的时候,发现线槽和桥架价格是不一样的(同厚度之间),桥架的价格贵。所以请问线槽和槽式桥架一样吗?不一样的话有什么区别?

回帖成功

经验值 +10