土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物池溶解氧波动大

生物池溶解氧波动大

发布于:2016-12-11 09:34:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题,我厂运用AO工艺 ,前段设有水解酸化池,后段是MBR膜池。自膜池后段取污泥回流至缺氧池。这几天生物池溶解氧波动很大,总体趋势后半夜开始涨。白天开始慢慢的降。最高缺氧池涨到1.7mg/L,好氧池涨到5mg/L。什么也没动,不明觉厉就涨了,到白天慢慢的就降回正常值。。请问各位大神有没有遇到过这种情况的。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • chp
    chp 沙发
    《污水厂SBR池DO变化过程及研究》
    2017-04-22 11:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • 满地月凝霜
    学习了。谢谢大家
    2017-04-08 09:04:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。