9、照明平面图审图通病
1、电源方向、位置是否合理相数是否得当,图上是否已注明。
2、是否设有进线总开关,回路编号及导线规格是否均已注明。
3、架空进线高度是否能满足规范要求,电力、照明是否分开装表。
4、配电箱的位置是否合适,明装暗装是否得当,留调位置及大小是否已经提出要求。
5、各相负荷是否平衡,单路容量是否合适,每支路灯头数量是否满足规范要求。
6、支路长度是否合适,电压降能否满足规范要求,有无计算。
7、导线根数是否有误,导线根数与管径配合是否合理。
8、管线的敷设方式是否合理,明配线及暗配线与结构形式是否相符。
9、事故照明是否满足要求,电源如何解决,灯头线、开关线是否有遗漏现象。
10、局部照明的安装高度,使用电压,导线截面等是否合理。
11、灯具的规格型号,安装方式,安装高度及灯泡数量是否标注清楚。
12、非标灯具的安装详图是否齐全,有装修要求的灯具是否已有注明。
13、照度选择是否合适,有无计算,是否满足要求。
10、照明系统图审图通病
1、配电箱的型号、编号、代号、容量是否标注清楚。
2、配电箱进线电缆的编号、代号、截面、管径,是否已标注清楚。
3、由配电箱至配电箱各段电缆或导线规格、管径是否已注明。
4、配电箱分支回路的开关(或溶断器)导线管径是否已标注清楚。
5、大截面电缆与DE6型开关的接线如何解决。
6、各级开关保护的选择性如何,是否满足要求。
11、事故照明审图通病
1、事故照明电源是否可靠,自动切换装置是否在末端。
2、走廊及疏散口是否设有疏散指示标志灯。
3、疏散灯的位置距离以及安装高度是否合适。
4、内装电池型灯具其照度是否满足要求。
12、照明控制系统审图通病
1、照明开关的位置是否恰当,开灯、关灯是否方便。
2、走廊、楼梯是否是双控开关,控制线根数是否有误。
3、灯具的控制是分散还是集中控制,是否合理。
4、有无调光和变光要求,控制原理图是否合理。
13、消防设备未采用单独供电回路设计通病
将消设和非消设共用配电线路和配电箱。如:
1、各类风机名称混淆,线路混接。
2、消控室与弱电中心合用时,电源也合用。
3、将屋顶消防稳压泵接在照明箱上。
4、将消梯底坑排水泵接在生活泵配电箱上。
5、将消泵房的排水泵接在非消防电源上。
6、将小容量的排风机接在防排烟风机配电箱上(勿以利小而不为,勿以弊小而为之)。
7、将火警装置电源接在靠近的照明箱上。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报