若服装厂净高大于8m,是否设置喷淋。若设置,应怎样设置,参考标准是什么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • co1477012712375
    《建规》8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
    1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
    2 占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
    3 占地面积大于1500m2的木器厂房;
    4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
    5 高层乙、丙类厂房;
    6 建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。
    净空高度超8m,可按照要求设置消防水炮。参考《固定消防炮灭火系统设计规范》。
    2016-12-21 14:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • 给排水设计佬
    sasacai 发表于 2016-12-9 16:38 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)表6.1.1规定了采用闭式系统场所的最大净空高度。其中 …有本规程叫大空间智能喷水灭火