土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这些经典问题,据说结构老工程师也没能全部回答上。

这些经典问题,据说结构老工程师也没能全部回答上。

发布于:2016-12-09 09:28:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


留言问题精选

1
安全性鉴定需要评级吗?




从规范的角度是必须要评级的。

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015已于2016.8.1实施,但从目前了解的情况来看,众多单位仍未真正执行,混凝土构件仍然采用比较钢筋的方式,这可能主要有软件应用和行政监管两方面的问题,本公众号的后续文章会对此做专门分析。

2
安全鉴定与抗震鉴定区别?




安全性鉴定考虑抗震构造,抗震鉴定的计算又包括承载力,所以二者在编制报告的时候其实是互相包含的,差别有时候不容易区分。

最主要的安全性针对构件不足进行加固,而抗震性能可以考虑整体,不仅仅针对构件。



3
地基基础是通过JCCAD计算的 还是根据变形和倾斜判断的?如果是计算的,假如是桩基如何考虑?




对基础本身,应尽量根据图纸和现场检测资料进行定量计算。

对地基沉降,应根据现场监测数据判断。

4
不均匀沉降布点过密,会与倾斜互相验证?


当结构只有刚体位移或转动时,沉降与倾斜是可以相互验证的,但如果结果本身有变形,沉降与倾斜就很难相互验证。
5
结构体系抗震性能是什么意思?



结构的抗震性能除与单个构件的承载力和延性有关外,还与构件分布、结构平面的规则性和结构内部的刚度分配等有关。
6
c类的砌体房子(平方)措施多数不满足,但是验算够了,如何处理?


抗震措施和抗震计算必须同时满足。

因为抗震计算模型并不完善,有很多因素无法完全考虑。




7
房子抗震措施好几条不满足,但抗震承载力全部都够了,用抗震加固吗?



理论上措施也要加固。

8
预制楼板的梁负弯矩不够,可以在板底梁侧粘贴碳纤维布,如果是花篮梁的话,这样是否合适?



如果是花篮梁直接贴在梁顶。



9
抗震鉴定时,B类房屋
不用考虑局部影响系数吗?


B类建筑的抗震鉴定,应检查其抗震措施和现有抗震承载力再作出判断。

当抗震措施不满足鉴定要求而现有抗震承载力较高时,可通过构造影响系数进行综合抗震能力的评定。《抗震鉴定规范3.03》
10
加大加高基础时
最小配筋都不够怎么办?


冲切不够可增加箍筋。
11
对钢梁进行在下翼缘增加钢板加固,
是粘钢?还是将钢板与下翼缘焊接?



一般采用粘钢形式,焊接引起的高温会影响既有钢梁受力。



12
现浇混凝土梁上铺预制板,
梁端负弯矩如何采用碳纤维加固?


可以贴在板底梁侧