土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的宽度与其箍筋肢数的“恩怨情仇",最大的梁的配箍率的“传说”!

梁的宽度与其箍筋肢数的“恩怨情仇",最大的梁的配箍率的“传说”!

发布于:2016-12-10 10:21:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 jinyesterday 于 2016-12-12 08:31 编辑

在抗震设计的前提下,由混规11.3.3条和11.3.4条。见下图:
1.png在计算箍筋时,通常式子11.3.4取等号,带入式子11.3.3-1中,不难得出:Asv/S≤0.158 fcb/ fyv
(式中的 fc=14.3N/mm2, fyv=270N/mm2)
上式简化为:Asv/S≤0.008368b
Ф8@100时,2肢箍筋时, b≥120.2mm;3肢箍筋时, b≥180.33mm;4肢箍筋时, b≥240.44mm
Ф10@100时,2肢箍筋时, b≥187.6mm;3肢箍筋时, b≥281.43mm;4肢箍筋时, b≥375.24mm
三级钢直径12 间距100时,2肢箍筋时, b≥360.1mm
反之,从式子Asv/S≤0.008368b,不难得出不同宽度时箍筋的最大配箍率!可以得出:
1、当b=200mm,250mm,300mm;2肢箍筋时, Ф6、 Ф8、Ф10均能满足规范的要求!
2、当b=300mm,350mm;3肢箍筋时,Ф6、 Ф8、Ф10均能满足规范的要求!
3、当b=300mm,350mm;4肢箍筋时,Ф6、 Ф8均能满足规范的要求!此时Ф10就不满足要求!
与实际工程的联系:
1、无论什么情况,当梁宽为350mm时,用四肢箍时,最大只能用到 Ф8
2、一级框梁时,当用300mm或者350mm的梁宽时,由于规范有箍筋的肢距不宜大于200mm,且最小箍筋直径为10mm,从上面不难得出,为满足混凝土规范的要求只能做3肢箍筋。否则,当考虑4肢箍筋时必须满足梁宽b≥375.24mm。(所以 350mm的梁宽不一定都能做四肢箍筋!!!


1.png

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑

    梁的宽度与箍筋的肢数有很大的关系,谢谢分享
    2017-04-06 09:45:06

    回复 举报
    赞同0
  • 林夕一梦
    林夕一梦 板凳
    楼主有探索精神挺好的,继续发扬。但是11.3.4不能用等于,比如1<100,你确用100去算,是不合适的。
    2017-03-27 11:22:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【纯干货技术贴】现代的房子为什么很少建成圆柱型的?

作者:猪小宝,如有侵权,请联系删除。「为什么房子不建成圆柱形呢?」「为什么房子要建成圆柱形呢?」知道了选择圆柱形的利与弊,也就知道了不选择圆柱形的弊与利。一体两面。我不爱写一句话的标准答案,觉得我跑题的请随意点「没有帮助」按钮。假设我们突然跟 Doctor Who 或者机器猫做了朋友,假设我们可以搭乘他们的 TARDIS 或者时光机,兴冲冲的回到文明最开始的时候,去采访采访我们的祖先们。

回帖成功

经验值 +10