在抗震设计的前提下,由混规11.3.3条和11.3.4条。见下图:
在计算箍筋时,通常式子11.3.4取等号,带入式子11.3.3-1中,不难得出:Asv/S≤0.158
fcb/
fyv
(式中的
fc=14.3N/mm2,
fyv=270N/mm2)
上式简化为:Asv/S≤0.008368b
Ф8@100时,2肢箍筋时,
b≥120.2mm;3肢箍筋时,
b≥180.33mm;4肢箍筋时,
b≥240.44mm
Ф10@100时,2肢箍筋时,
b≥187.6mm;3肢箍筋时,
b≥281.43mm;4肢箍筋时,
b≥375.24mm
三级钢直径12 间距100时,2肢箍筋时, b≥360.1mm
反之,从式子Asv/S≤0.008368b,不难得出不同宽度时箍筋的最大配箍率!可以得出:
1、当b=200mm,250mm,300mm;2肢箍筋时, Ф6、 Ф8、Ф10均能满足规范的要求!
2、当b=300mm,350mm;3肢箍筋时,Ф6、 Ф8、Ф10均能满足规范的要求!
3、当b=300mm,350mm;4肢箍筋时,Ф6、 Ф8均能满足规范的要求!此时Ф10就不满足要求!
与实际工程的联系:
1、无论什么情况,当梁宽为350mm时,用四肢箍时,最大只能用到 Ф8
2、一级框梁时,当用300mm或者350mm的梁宽时,由于规范有箍筋的肢距不宜大于200mm,且最小箍筋直径为10mm,从上面不难得出,为满足混凝土规范的要求只能做3肢箍筋。否则,当考虑4肢箍筋时必须满足梁宽b≥375.24mm。(所以
350mm的梁宽不一定都能做四肢箍筋!!!)