土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急配电箱里可以有普通配电回路么,有没有规范要求?

应急配电箱里可以有普通配电回路么,有没有规范要求?

发布于:2016-12-08 13:52:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急配电箱里可以有普通配电回路么,有没有规范要求?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    建规有明确要求,消防应单独配电,不得和非消防负荷合用配电箱。
    2016-12-21 12:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1475117689057
    谢谢楼主的分享
    2016-12-21 11:46:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10.5KV 1800KW柴发中性点接地电阻柜问题

现有5台10.5KV 1800KW柴油发电机组并机运行,要求中性点经接地电阻柜接地。电阻值该如何选择?故障电流值设定为多少?哪种方式为正确? 方式一、每台机中性点配一套接触器,共用一个120欧姆电阻,并机运行时先合闸投入的发电机对应接触器闭合,只允许闭合一台接触器。 方式二、每台机中性点配套一台电阻柜,电阻柜为120欧姆,不配接触器。即运行的发电机对应电阻柜运行。 方式三、每台机中性点配一套接触器,共用一个606欧姆或者1200欧姆,并机运行时先合闸投入的发电机对应接触器闭合,只允许闭合一台接触器。

回帖成功

经验值 +10