厨房烟道的保护。每一节烟道长度1220X830X410(L X W X H)。
由于之前灭火失败,现在对其中两节做实验。最多想使用4个喷嘴保护,喷嘴喷射角度40°,之前四个喷嘴竖直向上喷,两边有一点火没有扑灭。
Q1:如何布置喷嘴,烟道四周都会着火,感觉很难利用这么少的喷头去全保护。
Q2:规范要求烟道内做实验最少1.5kg/m2的油,由于买不到固体油,采用过瓦楞纸吸油,但是实验感觉会有复燃(固体深位火灾的感觉),采用何种介质去吸油能够达到要求但不增加灭火难度?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gzh6308
    gzh6308 沙发
    时间长了,油烟会堵塞喷嘴
    2016-12-08 16:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • 建大给排水
    做实验时的喷嘴布置示意图


    2016-12-08 10:13:08