正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
5人已点赞
分享
全部回复(27 )
在哪里下载?
来自 土木在线APP
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
各位大侠,大家帮我看看:现在有个工程,地上七栋塔楼(22层),地下一层地下室(层高4.5米左右),设计图纸是地下室底板板厚400(无梁楼盖),混凝土等级为C35(P6),配筋:14@150双层双向拉通;现在1栋和2栋之间纯地下室部分的底板(包括独立基础),跨度是7.5x7.5左右,此部分底板质检站抽芯混凝土结果为C25左右,少了两个等级:'(,现在已经做好了,除了拆掉重做,还有什么方法能解决这个问题呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
wxs_1765425082566
沙发
2025-12-11 12:10:11
赞同0
-
cof1762880476628
板凳
在哪里下载?
2025-11-12 01:01:12
赞同0
加载更多在哪里下载?
回复 举报
来自 土木在线APP
回复 举报