土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 防火分区的几个疑问

防火分区的几个疑问

发布于:2016-12-07 21:16:07 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]

1、防火规范公共建筑部分5.5.9条规定防火分区在满足条件下可以借用安全出口和疏散宽度,这个防火分区借用是仅指地上建筑还是包含地上和地下建筑呢

2、住宅建筑下部的地下室的防火分区是否也可以借用?是否可以这样理解:住宅地下室属于公共建筑,为地下的公共建筑,按5.5.9应该可以借用?

3、工业建筑仅规定地下建筑借用防火分区,是否默认地上建筑不能借用防火分区?

求释义啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wn4942
    wn4942 沙发
    pianpiantou 发表于 2016-12-8 12:55 楼主理解的对。1,防火规范公共建筑部分5.5.9条的规定,包含地上和地下建筑。2,住宅建筑的地下室部分, …谢谢回复,好的
    2016-12-08 13:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • pianpiantou
    pianpiantou 板凳
    楼主理解的对。
    1,防火规范公共建筑部分5.5.9条的规定,包含地上和地下建筑。
    2,住宅建筑的地下室部分,一般情况属于公共建筑,执行5.5.5条,和按5.5.9可以借用。
    3、工业厂房建筑地下建筑借用防火分区,地上建筑不能借用防火分区。
    2016-12-08 12:55:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 102 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库通风口距住宅的距离

地下车库通风口距住宅的距离

回帖成功

经验值 +10