土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 满液式蒸发器进出水口位置布置原则

满液式蒸发器进出水口位置布置原则

发布于:2016-12-07 14:26:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
满液式蒸发器进出水口的布置方案,见过以下几种:
1. 冷冻水上进下出;
2. 冷冻水下进上出;
3. 冷冻水左进右出。
个人倾向于上进下出的布置方案,对避免液压缩有一定的帮助。供大家讨论。
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    这个都是下进上出的,蒸发沸腾效果好,满液式蒸发器内部有挡液板防止吸气带液
    2016-12-08 12:49:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

除污排气装置、微泡排气阀在制冷循环水系统上应用

除污排气装置、微泡排气阀在制冷循环水系统上应用 微泡排气除污装置技术要求 1 输送介质:为采暖热水,循环冷冻水、循环冷却水; 2 最高耐温:110℃; 3 承压等级:1.6MPa 2.5MPa(特殊压力可另行设计) 4 壳体材质:碳钢; 5 微泡排气除污装置阻力≤15Kpa; 6 最小去除气泡:≥0.01mm; 7 最小去除杂质颗粒:≥0.005mm;

回帖成功

经验值 +10