30米箱梁两端张拉完成后(控制力达到),两端计算的实际伸长量已经达到理论伸长值且在±6%范围内,但由于油泵原因,两个千斤顶活塞伸长相差比较大,这样符合技术规范要求么? 据我所查的(《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)7.12.2第1款规定“各千斤顶之间同步张拉力的允许误差为±2%”。) 并没有提到伸长同步这一块…所以想请问规范有没有要求张拉时两端伸长同步?并且同步的允许误差是多少?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1481040898669

    QQ五七八二六四零九三
    2016-12-19 08:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1481040898669

    伍柒捌二64093番
    2016-12-12 22:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 本资料为:预应力筋张拉记录(一)。内容详实,可供参考
  • 施记表-预应力张拉记录
    施记表-预应力张拉记录,设计详实,供设计师参考。
  • 预应力张拉劳务合同
    钢绞线卸车、堆放,钢绞线锁架制作,施工机具转运,千斤顶及油机的安装、维修、保护、保养、覆盖,锚具孔清理,锚垫板安装,张拉,钢绞线切割,注浆剂卸车、转运、拌和、注浆,封锚,机具的转出转回。施工现场的照明
  • 预应力张拉记录(一)
    本资料为某预应力筋张拉记录(一),目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 预应力张拉技术方案
    孟家洲中桥系安乡县深柳大道东延伸线道路工程上跨孟家洲哑河而设,桥轴线与河道约呈75°夹角。 桥梁中心里程为K10+294。墩台斜交布置,斜交角度为15°。 桥梁宽度:总宽26m,双幅设置,2m(人行道
  • 某工程预应力张拉记录
    本资料为某工程预应力张拉记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 预应力智能张拉浅析
    限位板是张拉时候比较关键的工具,限位板一共两个槽口,上面的槽口是卡住工作锚板,这个圈的大小要和工作锚板相当,过大或者过小限位板无法对中,可能会导致滑丝,回缩值过大,槽口深度只要能卡住工作锚板,没有具体
  • 桥梁预应力张拉方案
    原玉斯吕斯村大桥(单车道),该桥设计流量519m?/s,据当地反映2016年提孜那甫河洪水翻桥,据相关水文资料,2016年洪水为887m?/s,提孜那甫河1/50年频率洪水为1221m?/s。经复核水
  • 预应力混凝土张拉作业指南
    这是天津市市政公路行业协会和天津市市政工程质量监督站组织培训预应力张拉工的讲稿,详细、全面,具有实际操作性,对于同行具有参考价值。
  • 预应力后张法张拉施工
    预应力筋:预应力用的热处理钢筋、钢丝、钢绞线的品种、规格、直径,必须符合设计要求及国家标准,应有出厂质量证明书反复试报告
  • 预应力张拉记录表格
    工程名称 ,构件编号,预应力钢筋种类
  • 预应力张拉孔道压浆记录
    孔道编号, 起止时间 ,"压强孔道编号,起止时间 "压强(MPa)" "水泥品种
  • 施记表-预应力张拉数据表
    预应力张拉数据表,设计详实,供设计师参考。
  • 预应力张拉孔道灌浆记录
    本资料为:预应力张拉孔道灌浆记录,内容详实,可供下载参考
  • 预应力后张法张拉交底记录
    本资料为预应力后张法张拉交底记录,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 一、目的    通过对预应力张拉施工过程的控制,使之满足工程质量及顾客要求。   二、适用范围    公司承担的道路、桥梁、排水工程中预应力张拉的施工。   三、相关文件   《质量手册》

  • 某工程预应力张拉数据表
    本资料为某工程预应力张拉数据表,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 预应力张拉孔道灌浆记录
    本资料为某预应力张拉孔道灌浆记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用

阅读下一篇

拟合人工地震波服务

本帖最后由 yangchun4754 于 2016-12-6 20:52 编辑 甲:桥梁延性抗震、隔震分析为什么这么困难? 乙:因为没有地震波! 甲:不是有实录地震波数据吗? 乙:实录地震波的偏差这么大,你敢用吗? 甲:额…… 甲(乙):如果有人工地震波就好了! 需要人工地震波的同行,可以@我:yangchun4754@163.com

回帖成功

经验值 +10