土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑的地下室算不算主体建筑?

高层建筑的地下室算不算主体建筑?

发布于:2016-12-06 20:10:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层建筑的地下室算不算主体建筑?有一个工程,供电公司的供电方案用的是油变1250kVA,这有问题吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cloong
    cloong 沙发
    我有建筑学中工
    2016-12-13 09:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    算。
    依据GB50053-2013 2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散出口的两旁。高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。