土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 孔道定位及装配式结构的灌浆密实度检测--升拓检测

孔道定位及装配式结构的灌浆密实度检测--升拓检测

发布于:2016-12-06 16:14:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
孔道定位及装配式结构的灌浆密实度检测

---本技术资料摘至四川升拓检测技术方案,《孔道灌浆密实度检测技术体系(V2.15)》

导语
测试的意义

无论是IEEV法检测还是进行处理,对波纹管的位置进行准确定位都是必要的。尽管在设计时对波纹管的位置有严格的要求,但在实际的工程中,波纹管位置出现较大偏差的现象并不少见。对于波纹管的检测一般采用探地雷达。通常,采用高频电线对探测铁皮波纹管是很有效的,但对于PVC波纹管,则对探地雷达的性能提出了更高的要求。


此外,近年来,在建筑工程领域中,预制装配式钢筋混凝土结构正成为我国建筑结构发展的重要方向之一,它有利于我国建筑工业化的发展,提高生产效率节约能源,发展绿色环保建筑,并且有利于提高和保证建筑工程质量。其中,利用预应力进行连接是关键技术之一。与桥梁同样,有粘结预应力也存在着保障灌浆密实度的问题。
无论是孔道定位,还是装配式混凝土结构的灌浆密实度检测,其基本方法与前述的预应力梁孔道灌浆密实度定位检测相仿。在此,我们主要就现场验证实例进行简介。
预制装配式混凝土结构 预制装配式混凝土结构(简称PC,Prefabricated Concrete),是以预制混凝土构件为主要构件,经装配、连接,结合部分现浇而形成的混凝土结构。PC工程在当今世界建筑领域中,作为新兴的绿色环保节能型建筑在海外得到较普遍运用。我国在近年来也得到了长足的进展,特别是住建部于2014年颁布了《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014),标志着该领域在我国已进入快速发展期。
其中,其中的钢筋套筒连接,以及浆锚搭接连接的灌浆密实度也直接影响到结构的承载力。在JGJ1-2014中,要求对其进行全数检测。



装配式剪力墙构件验证(江苏南京、2014.03)

1)测试概要

应相关单位邀请,我们对南京某工程预制剪力墙的灌浆密实度进行检测。该结构设计强度为C30,灌浆管道为铁皮波纹管,管道外径有2种即140mm与30mm,大孔孔道长度约0.95m,小孔孔道长度为0.65m,板厚度为200mm。






结构形式、测试情景及测点布置图
2)测试及验证结果

典型测试结果示意图(左:无缺陷,右:有缺陷)

3)结论与建议
根据试验验证结果,可以得出:
(1)大口径管的测试相对容易,而30mm的小口径管的测试则相对较为困难;
(2)对于大口径管,如结合脱空的检测方法(如诱导振动法)可进一步提高检测精度。




装配式剪力墙构件验证(安徽某预制构件厂、2015.07)

1)测试概要


应相关单位邀请,我们对安徽某预制构件厂内的预制剪力墙的孔道灌浆密实度进行测试。该预制剪力墙底部排列着两排直径约为87.5px的圆孔、高度约为1000px左右的注浆孔道,预制构件吊装后将注浆孔与对应预留的结构插筋相连,然后向注浆孔中压入灌浆料(在3d的抗压强度可以达到C60,28d的抗压强度可达C80),预留插筋与预制剪力墙间全部灌浆料进行连接。
现场测试时,每条测线中包括在注浆孔道上测试的数据和混凝土上的数据,其中,对于在混凝土上的测试数据,我们可以等同为注浆密实的数据,即可以理解为梁体在注浆密实时正常的底部反射时间。因此,对预制厂中的未注浆孔道(已设置钢筋),共测试14个点,其中0~6点为孔道上的测试数据,7~13点为混凝土上的数据。

1)测试概要



测试对象概貌


测试对象概貌
由下图可以看出,7-13点应该为孔道注浆密实时梁底的正常反射时刻。而0-6点处的波产生了绕射,因此判断0-6点为注浆不密实区域,实际为未注浆。


预制厂未注浆孔道测试结果等值线图
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1523 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于烧结页岩多孔砖的问题(附图)

广西住宅,烧结页岩多孔砖砌筑后一个星期左右出现砖面泛白的现象,白色粉末,用水一冲就掉。这种现象是不是砖有问题,会不会影响工程质量?请各位大神赐教:handshake

回帖成功

经验值 +10