土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新的防排烟规范没有实行,如何在新旧交替中做防排烟的设计?谢谢!
新的防排烟规范没有实行,如何在新旧交替中做防排烟的设计?谢谢!

全部回答(1 )

  • 格鲁克
    现在公安部消防局的文件是要求设置位置以新规范为准,具体的技术措施是老规范为准,具体措施新规范没有介绍,但是还会有一些争议存在,我们现在存在争议都会跟审图和消防队提前沟通
    2016-12-06 09:25:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10