土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管顶覆土请教

管顶覆土请教

发布于:2016-12-05 23:28:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管道为hdpe双壁波纹管,沿路中线布设,等于说管道一直都在车道下面,管顶到路面为0.9米,管径从300到1000都有,这样可以做吗?会不会被压坏,如果不行,该怎么办?请大家帮忙看看

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    3S有点太短。覆土dayu0.7m问题不大,若是主干道,路面混凝土板,荷载会进一步分散。
    2016-12-08 16:10:08

    回复 举报
    赞同0
  • 画图机器人
    覆圡0.7就满足规范要求,不放心可以选择环刚度10
    2016-12-08 11:49:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常青藤问题,刚刚没上传图片

没法注册,没有注册机,4.2版本

回帖成功

经验值 +10