土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 镀锌钢管的连接

镀锌钢管的连接

发布于:2016-12-05 21:22:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
给排水和采暖工程施工验收规范》规定:在1.0Mpa以下的系统中,镀锌钢管直径小于等于DN100的采用丝接,大于DN100的采用法兰连接或卡套式专用管件连接。我想知道的是在1.0Mpa以上的系统中,镀锌钢管按照什么方式连接?依据哪条规范?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 格鲁克
    格鲁克 沙发
    暖通专业超过1.0MPa,一般都不采用镀锌钢管了了,可参见GB50736-2012/5.9.1条条文说明;CJJ34-2010/8.3.1条;GB50041-2008/18.4.1
    2016-12-06 11:16:06

    回复 举报
    赞同0
  • 格鲁克
    格鲁克 板凳
    这个不是暖通的专业范围了,我咨询了给排水专业,回复是:“按照《自动喷水灭火系统设计手册》的说法,工作压力不大于1.2MPa的系统可使用普通热镀锌钢管,大于1.2MPa小于1.6MPa用加厚镀锌钢管, 再大用无缝的,全国民用建筑技术措施给排水专业2009消防工程那一张章对管材及厚度都有相应的要求。”
    2016-12-06 10:54:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。