关于箱变操作距离问题,急!!!!!!!!!!!!!!!!!

发布于:2016-12-05 18:50:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV箱变高压柜是KYN28,厂家设计柜前距离大概是1.3米,考虑了手车及操作距离,但是设计院认为按照规范必须要手车大小再加1.2米,大概柜前距离要1.7米的样子,因为现场空间有限倾向于选用厂家的设计,请问按照厂家的设计是否可行。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wzlctlz
    wzlctlz 沙发

    箱变做KYN28,本来就不合理。何况空间还不够,有猫腻啊,谁要求做KYN28的让他自己想办法解决,他不解决就按设计说的做不了要改XGN

    2022-12-04 10:04:04

    回复 举报
    赞同0
  • 克里斯蒂亚刘能

    厂家认可的距离一般认为技术上可行,设计院提出的距离一般都是基于规程规范,不按规程规范设计生产很可能验收通不过。

    2022-11-28 13:42:28

    回复 举报
    赞同0