30米跨度,共4跨,两坡排水的一个钢结构工程,现屋面檩条装上后,我们对钢梁挠度测量了一下。结果,下挠9公分以上的4榀,5-9公分的11榀,3-5公分的23榀,2-3公分的41榀。已分析出现下挠的情况大部分为梁翼缘板与连接板焊接角度出现错误。不知道这些梁如何整改

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-16 22:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • ufomader
    ufomader 板凳
    屋里檩条计算很好,谢谢楼主分享啊
    2016-12-06 16:52:06