土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于荷载效应组合的问题

关于荷载效应组合的问题

发布于:2007-11-19 16:55:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从“由可变荷载效应控制的组合”、“由永久荷载效应控制的组合”中取最不利值确定。 我对这条的理解是算出来哪个数值大就取哪个。
但为什么混凝土教科书上在算框架结构的时候,在最后内力组合的时候直接用恒载分项系数1.2来就算了,照上面规范的理解肯定是用1.35来算大。这我就不理解了,请各位大哥赐教。
下面这是荷载规范条文说明里的“分析表明,当永久荷载效应与可变荷载效应相比很大时,若仍采用γG=1.2,则结构的可靠度远不能达到目标值的要求,因此,在式(3.2.3-2)中给出由永久荷载效应控制的设计组合值中,相应取γG =1.35。”

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sunshine_zf
    sunshine_zf 沙发
    另外,2.8这种说法只是试用于活载只有一种时的情况的.总的来说,就是哪种情况下,算出来的值大就是最终的设计值
    2008-05-22 13:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • sunshine_zf
    sunshine_zf 板凳
    另外第四楼的,2.8是根据规范自已推算出来的.就是当1.2*恒+1.4*活=1.35*恒+1.4*0.4*活时,最后推自出恒/活-=2.8
    2008-05-22 13:40:22