0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
请教下一个关于疏散走道连廊安装防火门的问题我大概说下情况,就是两个电梯前室中间有个连廊,连起来的。 连廊两边应该是要装防火门的。 一梯两户,中间是疏散走道(连廊。) 防火规范6.4.3的4上也写着,应采用乙级防火门。 然后,地方是属高层的。 我看规范上是黑体字,应该是强制性条文,但字写的又是应采用,不是必须。 问题是,如果没装门的话,他们能过消防检查吗?能举报不?:L 我不是搞消防的,所以请教下大家,希望能给我解惑。谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句共设三个就行,水泵接合器分散设置,满足15-40m有消火栓就行
回复 举报
水泵接合器15-40m范围内,设置消火栓是必须的。各系统水泵接合器与室外消火栓不是一一对应的。理由是满足15-40m有消火栓就行。灭火真需要时,可由消防车往里加,而不是全接自室外消火栓。
回复 举报