水泵接合器与室外消火栓对应关系

发布于:2016-12-05 11:12:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某个航站楼,跨度比较大250米,水泵接合器设置在两端,室内消火栓流量为40,设置了三个室外水泵接合器。问题:
1,两处设置点,每个地方都要3个水泵接合器?
2.每个水泵接合器都要有一个室外消火栓一一对应吗,那就需要3个室外消火栓,满足15-40米的要求。
求大神解答。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发

    共设三个就行,水泵接合器分散设置,满足15-40m有消火栓就行

    2019-06-27 17:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    水泵接合器,不宜集中放置,在建筑物不同侧最理想。但不一定放大设置,多设也没错。
    水泵接合器15-40m范围内,设置消火栓是必须的。各系统水泵接合器与室外消火栓不是一一对应的。理由是满足15-40m有消火栓就行。灭火真需要时,可由消防车往里加,而不是全接自室外消火栓。
    2017-03-10 11:43:10

    回复 举报
    赞同0