我公司车间空调是组合式空调,采用的是电极加湿器,我觉得不安全,经常跳闸,我想改成超声波加湿,请问大侠们有这样改过的吗??怎么改的,效果怎么样?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • minxiangdong
    minxiangdong 沙发
    应该不可行,电极加湿为等温加湿,超声波为等焓加湿,处理过程不一样,原先功能段满足不了要求
    2017-01-05 16:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • 冰灬水
    冰灬水 板凳
    来学习学习。谢谢
    2017-01-04 08:30:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调箱加湿问题

洁净室,温度20-24,湿度40-60,MAU只有一道盘管夏季供冷水冬季供热水,还有电加热。这里的电加热是在夏季除湿时开启?冬季用的蒸汽加湿,MAU上有送风温度传感器,但加湿时送风温度就升很快是不是温度传感器装的太靠近出风口了?用蒸汽加湿需要提高外气温度吗?需要的话是多少?还有一个,出风温度设定20,为什么电动阀不停的开启关闭?而不是恒定在一个开度?