收到改分短信了,今年发个帖子做个记录,为来年做准备~~·本帖最后由 hpuzw 于 2016-12-3 08:42 编辑 考了好几次了,不知道以前没过有没有收到短信,今年发个帖子,为来年作个参考!!!收到你们发的短信的,都是没有考过的?20:48:34是的,都有科目是没有通过的,具体分数需要查询20:49:54没有收到的那就是过了?20:49:54没有收到的那就是过了?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
co1480836532814
沙发
aa07210020308 发表于 2016-12-5 14:11 哪来的200,然后没看明白你说的话第1题:500kV无功补偿百分之十五至二十;不是百分之30i=(1000*20%)/36除以根号3【这道题的答案为i=(1000*30%)/36除以根号3,也可以写成i=根号3乘以(100/36】然后,和本题一样,修正。1000为主变压器容量
2016-12-06 13:12:06
赞同0
-
热的流汗
板凳
发输变电第7题,按照规范:主变压器的容量应按发电机的最大持续容量扣除不能被高压厂用启动/备用变压器替代的高压厂用变计算负荷后进行选择。从字面上理解,并非是扣除发电机厂用工作变全部计算负荷,而是厂用工作变在容量不能带动全部发电厂用负荷,而还需要厂用启备变带部分发电厂用负荷。现在电厂设计厂用启动备用变只是在发电机未启动时运行带厂用,发电机运行时启备变退出作为热备。所以本题不应再减厂用工作变计算负荷。应为C答案。
2016-12-06 10:20:06
赞同0
加载更多回复 举报