请问下正压送风洞口高度要求是哪个规范的呢?
请问下正压送风洞口高度要求是哪个规范的呢?
如题:请问下正压送风洞口高度要求是哪个规范的呢?我看了下建规和高规,好像也没有看到明确的要求。像一般图纸设计底标高是300,这个是哪本规范呢?我这边结构原因有个结构梁风口只能安装到1.2米以上。这个会不会影响消防验收呢?急求,在线等~~~~~~
发布于
2016-12-04 00:47:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
nengxiewuqing
实际项目中距地200也设过,梁底也设过
1.楼梯间的自垂百叶无所谓,多高都行
2.电控风口尽量要保证手动装置距地0.8~1.5m,技术措施有,起码要人方便够见,但是用字是宜
2016-12-05 17:03:05
来自 PC
评论
举报
vk3001h
加压送风风口距地高度规范没有硬性要求。之所以有条件的都做成距地300,主要考虑新鲜空气从下部送入,可以把少量进入防烟空间的烟气挤到顶部不至于下降混合。没条件的话,能做多高做多高。加压送风口贴顶做的也不在少数。尤其是瘦高型的风口,贴不贴地差别不大。
2016-12-05 15:01:05