土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问下正压送风洞口高度要求是哪个规范的呢?
如题:请问下正压送风洞口高度要求是哪个规范的呢?我看了下建规和高规,好像也没有看到明确的要求。像一般图纸设计底标高是300,这个是哪本规范呢?我这边结构原因有个结构梁风口只能安装到1.2米以上。这个会不会影响消防验收呢?急求,在线等~~~~~~

全部回答(3 )

  • nengxiewuqing
    实际项目中距地200也设过,梁底也设过
    1.楼梯间的自垂百叶无所谓,多高都行
    2.电控风口尽量要保证手动装置距地0.8~1.5m,技术措施有,起码要人方便够见,但是用字是宜
    2016-12-05 17:03:05 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h
    加压送风风口距地高度规范没有硬性要求。之所以有条件的都做成距地300,主要考虑新鲜空气从下部送入,可以把少量进入防烟空间的烟气挤到顶部不至于下降混合。没条件的话,能做多高做多高。加压送风口贴顶做的也不在少数。尤其是瘦高型的风口,贴不贴地差别不大。
    2016-12-05 15:01:05 来自 PC 评论 举报
加载更多